ABB 몰드변압기 내환경 Type Test Report(CESI)
페이지 정보
작성자 작성자 : 관리자
조회 1,816회 작성일 2012-12-27
조회 1,816회 작성일 2012-12-27
본문
-
TS 몰드변압기 내환경 시험 C2 E2 F1 난연성 소화 화재 TYPE TEST
기술서 보고서 테스트 리포트 테스트리포트
mold cast resin transformer extreme conditions type test C2 E2 F1
flame retardin TYPE TEST fire Descriptions
Report of extreme conditions type test for Cast resin Transformer